台灣機能性纖維產品交流論壇

標題: 生物滤池除臭設备產品制造、安装、驗收標准 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2023-12-20 13:09
標題: 生物滤池除臭設备產品制造、安装、驗收標准
施工方派有履历的、及格的技能职員及專業安装职員到現場举行電機装备的安装、调试。按照招標人的整體時候放置,賣力完成查抄電气接線、调试、联開工作。招標人的岗亭操作工人的培训及開車辦事:投標人可以或许自力完成工藝装备及装配的调试,和產物質量和工藝經濟指標到达请求後,再举行1個月的出產引导。

1)  在安装事情起頭前,施工方應向招標人供给安装等事情的阐明书和尺度。施工方技能职員在安装前有权校核土建工程質量,在安装阶段,施工方技能职員加入装备安装質量查驗。

2)  當装备安装及可能必要的试压、润滑、電控、仪表等事情完成後,两邊現場总代表和监理工程師應一同查驗装备。若是两邊代表認為安装事情彻底合适技能文件的请求,便可举行单機调试。单機调试、装备機能檢测應合适招標文件的请求。

3)  单機彻底合适設計規范请求時,經招標人核准便可肯定举行有關装备的联動。

4)  在联動進程中發明装备機能與原定技能请求不符時,由施工方賣力解决。全部调试联開工作經招標人驗收,認為合适設計请求,举行联動调试。

5)  驗收测试應按本招標文件的技能指標及施工方提出且經招標人承認的相干尺度履行,凡與國度有關尺度規范相违反或低於的,以國度尺度和規范為根据。

6)  联動调试及格落後入试运行,试运行技能支撑由中標人賣力,招標人供给运行辦理职員共同中標人举行,试运行經环保驗收及格後,招標人、施工方配合签訂试运行驗收及格證。

b.1调试的目標及尺度

b.1.1调试目標

查驗工藝和主動化節制體系的公道性、查抄装备及安装質量。

經由過程调试,為體系的正常运行供给需要的参考技能数据,從而肯定废气處置體系针對付車間状态所请求的特定参数运行参数設定。

經由過程调试,确認装备、管道安装准确無误,装备运行機能杰出,節制體系事情正常。

經由過程调试,确認本废气處置體系機能指標合适合同劃定。

b.1.2装备运行及格尺度

废气净化體系正常启動,持续运行無异响、無不正常振動、無异味溢出和各部件、電器温度正常。(持续老人保健食品,运行2-4小時)

b.2调试组织機構及分工

本工程装备调试估计為1個事情日,本公司将供给現場技能辦事职員以下:

b.3调试前筹备事情

Ø  筹备好有關的操作及保護手册、备件和專用东西、姑且質料及装备。

Ø  查抄和干净装备,断根管道和修建物中的杂物。

Ø  按照出產廠家阐明润滑装备。

Ø  查抄所有體系内管道毗連是不是准确、阀門是不是能启闭正常、阀門状况是不是處於筹备開启状况。

Ø  比拟工藝圖复查所有電气毗連是不是准确且安稳平安靠得住,電压是不是正常。

Ø  查抄所有装备的節制回路。

Ø  指定独一和谐對接职員同行主沟通,两邊配合确認體系主供電合闸,為體系供给動力。

b.4装备當場单機點動测试

单機调试必要介質输入的以净水取代举行處置,節制方法全数采纳當場手動節制。单機调试時代,依照工藝流程一一點動测试。单機调试時代,動力電源依照单機调试次序一一合闸通電,不得初次一次性全数合闸。

b.4.1風管

采集體系:查抄管道、外觀、路線、毗連點是不是正常并點動试运行,看是不是漏風。

查抄运行標的目的及状况是不是正常。

查抄启停状况公道。

風    機:查抄機電外觀、路線、毗連點是不是正常。

通電點動运行時有没有异响,触動等环境。

通電檢测并記實電压電流等装备运行数据。

持续运行2小時,每隔半小時記實一次。

b.4.2净化處置體系

轮回水泵:

净化體系(碱洗涤塔+植物液洗涤塔+生物滤池):

b.4.3排放體系

烟囱:查抄外觀、毗連點是不是正常。

查抄各运送點跟尾环境。

b.4.4自控及仪表

仪表:给仪表一一通電并查抄是不是有當場显示信息,查抄仪表電源是不是靠得住。

自控:在個单體装备機電點動调试完成落後行,重要测试单體装备在無連锁中控环境下可否正常启停。

b.4.5管道及阀門

Ø  一一查抄管路阀門所有開启状况。查抄阀門是不是開启顺畅,有没有卡滞环境。

Ø  電動或气動履行機構的,當場手動通電開启、封闭数次,查抄是不是動作。

Ø  通電查抄阀門的開關限位是不是到位。

Ø  查抄终了後将阀門至於运行筹备状况。

b.5電气與節制體系调试

一、在電气與節制體系接入前對節制步伐举行摹拟旌旗灯号输入测试和摹拟旌旗灯号输出测试,

二、在自控模式下一一點動启停装备,察看装备動作是不是正常,上位機状况显示是不是正常。

三、整套體系举行通入臭气,依照正常工藝运行流利举行實驗,一一觀测装备間連锁运行环境是不是正常。

四、试运行時察看装备运行状况及仪表旌旗灯号反馈显示是不是正常。

五、试运行時装备运行状况知足工藝既定请求,無异样状态產生時,可以與業主和谐通入氛围举行负荷结合试运转。

b.6结合试运转

b.6.1联動试运转目標

联機试运行请求装备供貨商派技能职員到現場引导,由施工方在業主共同协助下完成。

联機试运行的目標是對全部工藝流程、单機装备举行综合性查驗。查驗風管采集體系、臭气净化體系、排放體系的通顺性功效。

联機试运行可以進一步稽核装备的機器機能和装备安装質量;查抄装备、電气、仪表、自控在联動前提下的事情状态,可否知足工藝运行的请求;联機试运行還為了進一步查抄電气、仪表和自控装备的機能和與工藝装备联動的结果。b.6.2联機试运转步调

全部废气處置體系的工藝装备安装终了,而且體系内所有電機装备完成单機试运转并及格後,進入體系联動试运行阶段。

运转前的筹备

在進入运转前需确認如下事項:

1) 确認并清算在安装、配管等事情中残留在機内的金属片、木片等异物,如不克不及充實确認上述事項,應開启装备的檢驗口,用手電包莖怎麼辦,等比照确認。

2) 确認各单體装备运行正常。添加各单體装备必要的介質,做好筹备。

正常启動

一、打開電源总開關。

二、按出產运行区域開启風阀,未出產运行的装备無需開启風阀。(采集管道風阀未彻底開启,必需将風機變频调低。風機變频未调低,采集管道經受负压太高,會造成管道决裂和净化装备永恒毁坏)

三、開启PH计主動加药體系,计量泵起頭事情。

四、開启植物液主動加药體系。

五、開启碱洗涤塔節制開關。

六、開启植物液洗涤塔節制開關。

七、開启生物滤池加湿喷淋體系開關

八、按照開启的采集区域调解風機變频,然後開启風機節制開關。

停运次序:

與開启次序相反。

非正常停機

若是是工藝装备或風機妨碍致使停运,次序以下:

按與開機相反的次序當即當場封闭工藝装备所有開启的開關和電气開關。

注重事項

(1)開启前查抄電、给水压力是不是畅达、正常。

(2)打開总電源開關,電源批示灯亮(确認平安,由專業职員操作)。

(3)開機、關機次序要准确。

轮回水泵:

Ø   严禁在無水状况下运行。

Ø   洗濯水泵時,必需堵截電源。

Ø   内部轮回池塘水加满後方可运行。

b.7可能呈現的問题及對策

一、在工藝调试時代要注重出產平安:防触電、防滑跌,巡查時要2人同業。

二、下大雨、暴雨時,要增强巡查,做好防备事情,避免装备被水淹而造成機電浸水等變乱。

三、调试現場配备平安帽、口罩、手套等劳動平安用品。

四、调试現場配备事情职員必要配备通信东西,現場察看职員之間可實時有用沟通。

五、廠区忽然停電後需實時断開所有废气處置装备的電源,包管不會在忽然来電的环境下造成人身、装备變乱。

六、装备妨碍需檢驗時必需堵截變乱装备電源,吊挂“有人事情,制止合闸”標識牌并當即组织职員抢修。

七、触電事務應急预案當發明有人触電時起首應敏捷拉下開關或插頭尽快使触電者離開電源,并陈述應急小组。

八、联動调试是一項體系、繁杂的事情,對付调试進程中呈現的异样环境,應實時、正确的果断并采纳响應辦法,确保人身、装备平安,防止變乱產生。

九、装备如碰到妨碍或非正常停電,依照如下次序举行:遏制运行,堵截電源、热源,待解除妨碍或規复供電後,從新启動装备。

c.1驗收前的筹备事情内容

c.1.1查抄监視,按規劃完成扫尾

項目部组织相干部分及各專業承包单元的职員逐层、逐段、逐部位地举行查項、查質量,查抄施工中的丢項、漏項和質量缺點等需修補的問题,放置功课規劃,采纳“三定”(定人、定量、按時間)辦法,并按規劃及時完成一一销項。c.1.2临設撤除和清算收受接管

要實時、有規劃、有步调地撤除施工現場的各類姑且举措措施和暂設工程,撤除各類姑且管線,周全清算、收拾施工現場,有步调地组织質料、东西及各類物質的收受接管、退库。将施工現場各種垃圾和杂物清运清潔。

c.1.3完工驗收資料的筹备

項目工程資料和文件是工程項目完工驗收的首要根据,治療鼻癢,從施工起頭就應設專职职員完备地采集和保管,完工驗收時應當编目建档。完工驗收資料和文件應經由過程業主方的機能驗證及格。

c.1.4完工驗收的预驗收

我单元經由過程自檢的方法,根据正式驗收的尺度,组织相干部分职員加入,并做好記實。對不合适请求的項目和部位按期修整完美,報请上级复檢,為正式驗收做好充實筹备。提早24小時书面通知發包人,(驗收時必需有承包人質檢部分确認到达的質量自檢記實)举行持续72小時试运转驗收。

c.2驗收小组構成和职责劃分

组建:扶植单元賣力。

構成:组长1名、组員若干名。由扶植、設計、施工等相干单元賣力人構成。

职责:

一、賣力批示、和谐各单元工程、各阶段、各專業的查抄驗收事情。

二、按照单元工程進度组织相干单元,职員建立驗收查抄小组。

三、賣力對各单元工程做出评价,對缺點提出整改定見,催促相干单元消缺,复查。

四、在工程整套启動试运前,賣力组织单機启動调尝尝运驗收,确保整套启動试运顺遂举行。

五、协同項目法人单元组织、和谐工程整套启動试运驗收筹备事情,制定工程整套启動试运方案和平安辦法。

c.3驗收指標

一、在工程内容上依照施工圖纸、施工合同、圖纸會审記實、設計變動单、技能核訂单、現行施工規范及工程質量驗收規范请求全数施工终了。

二、有组织排放的废气到达《恶臭污染排放尺度》(GB14554-93)相干尺度。

c.4各項機能指標采纳的测试方法、尺度

c.4.1風管安装工程

GB50243-2002  透風與空调工程施工質量驗收規范

GB50268-2008  给水排水管道工程施工及驗收規范

JGJ141透風管道技能規程

c.4.2装备安装工程

HJT397-2007

GB50236-2011  現場装备、工業管道焊接工程及驗收規范

GB50275-2010  風機、紧缩機、泵安装工程施工及驗收規范

GB50168-2006  電气装配安装工程電缆路線施工及驗收規范

GB50254~50259-2010  電气装配安装工程施工及驗收規范

c.4.3電气安装工程

GB50303-2002  電气工程施工及驗收規范

GB50168-2006

GB50169-2006  電气装配安装工程接地装配施工及驗收規范

GB50254- 2014  電气装配安装工程低压電器施工及驗收規范

GB50131-2007  主動化仪表工程施工質量驗收規范

GB50312-2007  综合布線體系工程驗收規范

GB50093-2002  主動化仪表工程施工及驗收規范

JGJ46-2005     施工現場姑且用硫磺皂,電平安技能規范

以上所列尺度,在合同履行進程中若有新版本時,则按新版本履行。

各類電气装备的安装、電气實驗項目必需合适國度規范和本地供電部分的劃定。

c.4.4電耗

電损耗量由承包方賣力组织相干单元配合見證三日不乱运行的電损耗数据举行汇总统计處置所的額定處置工况日均匀值。

c.4.5耗水量

耗水量由承包方賣力组织相干单元配合見證三日不乱运行的水损耗数据举行汇总统计處置所的額定處置工况日均匀值。

c.5機能测试進程监視及数据简直認法子

三日不乱运行機能测试進程由業主、和我方配合現場見證监視,所有运行数据記實由两邊配合具名确認,统计数据以两邊确認過的数据為准。




歡迎光臨 台灣機能性纖維產品交流論壇 (http://bbs.axiread.com.tw/) Powered by Discuz! X3.3